Bir uygulamada 5adet A/I kullanacağım. Analog girişlerim 0-5volt olacak.
Seçimim:
EKRAN: DOP-107EG 7.0inc
PLC: DVP20SX211R 4 Analog girişi olduğu için tercih ettim. Çıkış olarak sadece tepe lambası kullanılacak.
ANALOG: DVP04AD-S2 5. Analog giriş için ekledim.
Sorum şu olacak: Bu tercihimde bir uyumsuzluk var mı? Veya farklı bir öneri olabilir mi?
Cevap ve Öneriler için şimdiden Teşekkürler.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Malzeme tercihi.
- 01head
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 20 Tem 2020, 17:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 2104
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Malzeme tercihi.
Merhaba,
20SX2 PLC'nin sağına 04AD-S2 modülünü takabilirsiniz herhangi bir uyumsuzluk olmayacaktır. 04AD-S2'nin çözünürlüğü SX2 CPU'nun üzerindeki analog girişlerden daha yüksektir;
04AD-S2 14 bittir--> +-8000 dijital karşılığı bulunur.
20SX2 11 bittir.--> +-2000 dijital karşılığı bulunur.
20SX2 PLC'nin sağına 04AD-S2 modülünü takabilirsiniz herhangi bir uyumsuzluk olmayacaktır. 04AD-S2'nin çözünürlüğü SX2 CPU'nun üzerindeki analog girişlerden daha yüksektir;
04AD-S2 14 bittir--> +-8000 dijital karşılığı bulunur.
20SX2 11 bittir.--> +-2000 dijital karşılığı bulunur.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- 01head
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 20 Tem 2020, 17:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Malzeme tercihi.
Cevabınız için Teşekkür Ederim.
O zaman daha yüksek çözünürlük için 3 Adet 04AD-S2 modülü ile DVP14SS kullanmam daha uygun olacak. Doğrumu dur
O zaman daha yüksek çözünürlük için 3 Adet 04AD-S2 modülü ile DVP14SS kullanmam daha uygun olacak. Doğrumu dur
- İslam
- Mesajlar: 2104
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Malzeme tercihi.
04AD-S2 analog giriş modülünde 4 kanal analog giriş bulunur.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- 01head
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 20 Tem 2020, 17:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Malzeme tercihi.
Evet haklısınız, orayı gözden kaçırmışım 2 ek modül almam gerekecek.