Merhabalar
SE serisi bir PLC kullanıyorum. Ve DTC 1000 R modül ile 4-20 mA bir cetvelin ölçü değerini okuyorum ve PLC ye Ekran Makroları ile PLC ye atıyorum.PLC içerisinde de bu cetvelin değerini karşılastırma komutları ile kullanıp bir valfin enerjisini kesiyorum.Fakat Sanki eksen hareket ederken cetvel ölçüleri plc ye geç aktarılıyor gibi sanki her seferinde eksen valfinin enerjisini kestiğimde eksen farkıl yerlerde duruyor..Bu durum RS 485 haberleşme ile ilgili olabilirmi?.Son çare 04AD analog modül alıp direkt cpu yanındaki giriş modüllerinin yanına takıp değeri burdan okusam haberleşme hızlanırmı?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Cetvelden Değeri Geç Okuma
- Ercotech_35
- Mesajlar: 173
- Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 2005
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Cetvelden Değeri Geç Okuma
Merhaba,
Haberleşme hızınıza, ortam şartlarına, PLC'deki program yoğunluğuna gibi durumlardan kaynaklı olabilir. Haberleşme hızınızı arttırıp deneyebilirsiniz. Doğrudan analog modül ile okumanız verilerin PLC tarafında çok daha çabuk işlenmesine olanak sağlayacaktır.
Haberleşme hızınıza, ortam şartlarına, PLC'deki program yoğunluğuna gibi durumlardan kaynaklı olabilir. Haberleşme hızınızı arttırıp deneyebilirsiniz. Doğrudan analog modül ile okumanız verilerin PLC tarafında çok daha çabuk işlenmesine olanak sağlayacaktır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Ercotech_35
- Mesajlar: 173
- Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Cetvelden Değeri Geç Okuma
Teşekkür ederim islam bey
Ben DTC modülün hızlı okuduğuna eminim .Fakat Aktarımda gecikme oluyor gibi.En kötü dtc modülü on off kontak mantığında kullanıp ölçüye gelince PLC ye imput göndererekte deneyebilrim.
Ben DTC modülün hızlı okuduğuna eminim .Fakat Aktarımda gecikme oluyor gibi.En kötü dtc modülü on off kontak mantığında kullanıp ölçüye gelince PLC ye imput göndererekte deneyebilrim.
- Ercotech_35
- Mesajlar: 173
- Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Cetvelden Değeri Geç Okuma
Evet İslam Bey
4AD modülünü takınca ve cetveli buraya taşıyınca herşey düzeldi.Teşekkürler