Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

WPLSoft 2.46 hata

Cevapla
Kullanıcı avatarı
dursunozturk
Mesajlar: 12
Kayıt: 22 Mar 2018, 23:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

WPLSoft 2.46 hata

Mesaj gönderen dursunozturk »

Merhaba

Aşağıda ki hatayı alıyorum yardımcı olursanız sevinirim WPLSoft 2.46 kullanıyorum.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft 2.46 hata

Mesaj gönderen Turhan »

Komut satırında hangi işlemi yaptığınızda bu hatayı alıyorsunuz ?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
dursunozturk
Mesajlar: 12
Kayıt: 22 Mar 2018, 23:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft 2.46 hata

Mesaj gönderen dursunozturk »

Şunu da belirtmek isterim bu hatayı genelde araya satır girmek istediğim de, komutun üzerine yazmak veya araya komut girmek istediğimde alıyorum.
Bilginize
Kullanıcı avatarı
dursunozturk
Mesajlar: 12
Kayıt: 22 Mar 2018, 23:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft 2.46 hata

Mesaj gönderen dursunozturk »

Yapmak istediğim işlemlerde başarısız olduğumda SFC Diyagram ve Komut Listesi görünümlerine tek tek geçiş yapıp tekrar LAdder Diyagrama döndüğümde komut veya satır ekleme yapabilyorum. Sabit bir komut yok açık kontak koyduğumda da veya karşılaştırma yapmak istediğimde de aynı hatayı ala biliyorum. Sürekli yapan bir durum değil ama çok sık başıma geldi Turhan Bey
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft 2.46 hata

Mesaj gönderen Turhan »

WPLSoft v2.46.03 yaması ile belirttiğiniz sorun çözülmüştür.

PC nizde WPLSoftun kurulduğu dizinde ki WPLSoft.exe dosyasını linkten indireceğiniz WPLSoft.exe dosyası ile değiştirmeniz yeterli olacaktır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön